Виталий писал(а): ↑20 мар 2018, 12:02
Ответ РЕ проводник запрещено делать шлейфом.
Вопрос был не можно ли РЕ шлейфом. Шлейфом - розетки, РЕ - как?
Ваше предложение? Как себе будете делать?
Виталий писал(а): ↑20 мар 2018, 11:57
Сделать систему выравнивания потенциала.
Что выравниваем, можно по пунктам, на примере стандартной ванной комнаты со стиралкой и накопит. водогреем.
Anton13 писал(а): ↑20 мар 2018, 11:27
слишком продуманная схема
Антон, какая же она продуманная??? Там ещё думать и думать...
1) зачем на холодильник УЗО 10мА ??? Чтоб продукты стухли побыстрее? )
2) Режим отпуск где? Рубильник отключил, должен остаться холодильник и сигналка/слаботочка.
3) Раскидано всё бестолково, свет на одном УЗО весь висит - вся хата без света
4) Мощности на 3 одинаковых узо распределены неравномерно с перекосом раза в 2-2.5
ну и т.д.